Wi-Fi Выключатель Kolhoz-2
-
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: Чт апр 19, 2018 9:09 am
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Wi-Fi Выключатель Kolhoz-2
Решил поделиться своей наработкой
1. Открываем файл платы в программе Sprint-layout 6.0 2. Распечатываем на лазерном принтере, вытравливаем (ЛУТ) 3. Сверлим дырочки, припаиваем компоненты. Компоненты:
1. Печатная плата, 50х50 мм.
2. ESP8266 типа WeMos D1 Mini
3. Б.П. Hi-Link 5 вольт 0,6 ампер
4. 2 Твердотельных реле Omron G3MB-202P 2 ампера
5. 2 транзистора NPN я использовал - s8050
6. 2 сопротивления по 5 kOm
7. 2 сенсорных кнопки TTP223
8. Датчик температуры DS18B20
Выключатель получается маленький, всего 5х5х2,5
Возможности:
Включение выключение света из МДМ
Включение выключение света при помощи сенсорных кнопок
Показания температуры
Не зависит от состояния сервера/шлюза, полностью автономный, для подключения требуется фаза и ноль
Мощность нагрузки до 450 Вт на канал. Испытывал 2 по 350 Вт ничего не греется, думаю для современных светодиодных ламп это за глаза.
Датчик желательно вынести на проводе длинной не менее 30 см., так как он нагревается от короткого провода и показания на пару градусов врут.
Прошивка wifi-iot ProMode Можно и без про, но не будут работать сенсоры
За схему не ругайте))
1. Открываем файл платы в программе Sprint-layout 6.0 2. Распечатываем на лазерном принтере, вытравливаем (ЛУТ) 3. Сверлим дырочки, припаиваем компоненты. Компоненты:
1. Печатная плата, 50х50 мм.
2. ESP8266 типа WeMos D1 Mini
3. Б.П. Hi-Link 5 вольт 0,6 ампер
4. 2 Твердотельных реле Omron G3MB-202P 2 ампера
5. 2 транзистора NPN я использовал - s8050
6. 2 сопротивления по 5 kOm
7. 2 сенсорных кнопки TTP223
8. Датчик температуры DS18B20
Выключатель получается маленький, всего 5х5х2,5
Возможности:
Включение выключение света из МДМ
Включение выключение света при помощи сенсорных кнопок
Показания температуры
Не зависит от состояния сервера/шлюза, полностью автономный, для подключения требуется фаза и ноль
Мощность нагрузки до 450 Вт на канал. Испытывал 2 по 350 Вт ничего не греется, думаю для современных светодиодных ламп это за глаза.
Датчик желательно вынести на проводе длинной не менее 30 см., так как он нагревается от короткого провода и показания на пару градусов врут.
Прошивка wifi-iot ProMode Можно и без про, но не будут работать сенсоры
За схему не ругайте))
Последний раз редактировалось yura_s80 Вт ноя 27, 2018 10:57 am, всего редактировалось 4 раза.
- За это сообщение автора yura_s80 поблагодарили (всего 4):
- tarasfrompir (Вт ноя 27, 2018 9:34 am) • VladPTZ (Вт ноя 27, 2018 9:36 am) • directman66 (Вт ноя 27, 2018 10:44 am) • Gasinskiy (Пт май 15, 2020 8:22 am)
- Рейтинг: 4.65%
-
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: Вт окт 24, 2017 2:01 pm
- Откуда: Ижевск
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Wi-Fi Выключатель Kolhoz-2
такой же фигней сейчас страдаю
- Вложения
-
- IMG_20181109_094936[1].jpg (3.56 МБ) 5456 просмотров
-
- IMG_20181127_103314[1].jpg (3.72 МБ) 5456 просмотров
PI2 + MQTT + 5 ESP8266 + Atmega16
- tarasfrompir
- Сообщения: 3216
- Зарегистрирован: Ср мар 02, 2016 8:18 pm
- Откуда: Украина Пирятин
- Благодарил (а): 223 раза
- Поблагодарили: 816 раз
-
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: Чт апр 19, 2018 9:09 am
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Wi-Fi Выключатель Kolhoz-2
Ну я не профессионал, чуть позже накидаю как смогу)
-
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: Чт апр 19, 2018 9:09 am
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Wi-Fi Выключатель Kolhoz-2
А вообще, я отказался от этой затеи, в пользу беспроводных выключателей (имею ввиду для света)
Минусы - тянуть слишком много проводов от центрального контроллера, больший расход электричества (у меня было 20 релюх), ну и щелчки напрягали. Сейчас пересобираю главный, думаю 12 штук оставлю для разных устройств.
- tarasfrompir
- Сообщения: 3216
- Зарегистрирован: Ср мар 02, 2016 8:18 pm
- Откуда: Украина Пирятин
- Благодарил (а): 223 раза
- Поблагодарили: 816 раз
Re: Wi-Fi Выключатель Kolhoz-2
а симисторами все это сделать не проще ?yura_s80 писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 1:58 pmА вообще, я отказался от этой затеи, в пользу беспроводных выключателей (имею ввиду для света)
Минусы - тянуть слишком много проводов от центрального контроллера, больший расход электричества (у меня было 20 релюх), ну и щелчки напрягали. Сейчас пересобираю главный, думаю 12 штук оставлю для разных устройств. 15433162374418536381018782895179.jpg
Спасибо нам ПОМОЖЕТ..!
-
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: Чт апр 19, 2018 9:09 am
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Wi-Fi Выключатель Kolhoz-2
Ну у меня просто были уже куплены 10 релюшек твердотельных они на симисторах и сделаны. А мне по ошибке китайцы вместо 10 штук, прислали 20))))
Контактные реле оставлю, так как на твердотельных замыкание не сделать, только ток пропускать (для света).
А например, открытие-закрытие дверей, ворот, на симисторах не прокатят.
Сейчас обычные реле используются для открытия/закрытия ворот, для термостата газового котла. Весной буду поливку мудрить и проветривание теплицы.
- tarasfrompir
- Сообщения: 3216
- Зарегистрирован: Ср мар 02, 2016 8:18 pm
- Откуда: Украина Пирятин
- Благодарил (а): 223 раза
- Поблагодарили: 816 раз
Re: Wi-Fi Выключатель Kolhoz-2
смотря что и как - мощностя дело хитрое - ну а элементарно снабер - кто запрещает ставитьyura_s80 писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 2:10 pmНу у меня просто были уже куплены 10 релюшек твердотельных они на симисторах и сделаны. А мне по ошибке китайцы вместо 10 штук, прислали 20))))
Контактные реле оставлю, так как на твердотельных замыкание не сделать, только ток пропускать (для света).
А например, открытие-закрытие дверей, ворот, на симисторах не прокатят.
Сейчас обычные реле используются для открытия/закрытия ворот, для термостата газового котла. Весной буду поливку мудрить и проветривание теплицы.
Спасибо нам ПОМОЖЕТ..!