Подключение контроллера MegaD-328
Модератор: immortal
-
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 11:35 pm
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Подключил один датчик к порту 7,пробую получить веб переменную http://192.168.1.14/sec/?pt=7&cmd=get но что писать в шаблоне поиска чтоб получить данные?
Если строку http://192.168.1.14/sec/?pt=7&cmd=get выполнить в бровсере то отдаетсья только temp:27.3
Получилось,заработало с такой строкой: temp:(....+?)
Если строку http://192.168.1.14/sec/?pt=7&cmd=get выполнить в бровсере то отдаетсья только temp:27.3
Получилось,заработало с такой строкой: temp:(....+?)
Re: Подключение контроллера MegaD-328
сорри, немного вывалился из жизни форума.. а где можно слить прошивку эту, и поддерживает ли она нескоько ds18b20 ?Kod.Begemot писал(а):Информация для сообщества: МегаД теперь поддерживает термометры Даллас (DS18B20), прошивка пока в статусе бета, но уже работает. Запросы аналогично датчикам DHT.
- Kod.Begemot
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 5:53 pm
- Благодарил (а): 32 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Поддерживается только один датчик на порт. Т.е. "звезда". Прошивка пока бета, как обычно в форуме http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=635
Сейчас Андрей прикручивает к ней функцию термостата, прошивка эта пока, как пишет сам Андрей, "сильно экспериментальная". Вот 331-beta3, как я понял, уже вполне юзабельна, но без термостата.
В общем читайте ту ветку, будете в курсе. По поводу 18B20 там с 37 страницы.
Сейчас Андрей прикручивает к ней функцию термостата, прошивка эта пока, как пишет сам Андрей, "сильно экспериментальная". Вот 331-beta3, как я понял, уже вполне юзабельна, но без термостата.
В общем читайте ту ветку, будете в курсе. По поводу 18B20 там с 37 страницы.
- AHgpeu
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 11:46 am
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Подключение контроллера MegaD-328
термостат реализовали. но только внутри одной Меги. Net-action пока ждём
Последний раз редактировалось AHgpeu Чт апр 16, 2015 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
- Kod.Begemot
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 5:53 pm
- Благодарил (а): 32 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Ну да, пока внутри меги работает норм, сейчас ещё вопрос в задании уставки по сети без перезагрузки меги. Андрей думает как решить проблемку.
- Kod.Begemot
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 5:53 pm
- Благодарил (а): 32 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Андрей подготовил прошивку, теперь работает и локальный (управляем портом то-же меги, на которой и термодатчик), так и удаленный (управляем другой мегой, по сети, NetAction), читайте дружественный форум.
Пока в статусе беты, сегодня тестировал - всё работает, свежие изменения ещё не проверил, но уверен что уже всё норм.
Возможности открываются огромные, устройство стало на много универсальнее
К примеру - одна мега "крутит краны" отопления, рулит котлом, включает электротеплые полы; а другая - собирает данные с далласов, теперь их можно объединить даже в случае неработоспособного (отсутствующего) сервера.
Пока в статусе беты, сегодня тестировал - всё работает, свежие изменения ещё не проверил, но уверен что уже всё норм.
Возможности открываются огромные, устройство стало на много универсальнее
К примеру - одна мега "крутит краны" отопления, рулит котлом, включает электротеплые полы; а другая - собирает данные с далласов, теперь их можно объединить даже в случае неработоспособного (отсутствующего) сервера.
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Подскажите почему алиса не проговаривает параметры порта при смене состояния ?
-
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: Сб июл 11, 2015 2:54 am
- Откуда: Московская обл,город Ногинск
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Подскажите,в чём кроется проблема?У меня "железо" - это MegaD работает в связке с MajorDomo.Так вот у меня 5 МЕГ,и систематически,по несколько раз на дню,случается такая штука:МЕГА будто "подвисает","вываливается" из сетки,причём поочерёдно и все 5 без исключения.Ходишь ,например,в детской,возвращаешься на кухню,хлоп,а свет уже по датчику не включается.Передёрнешь по питанию-начинает работать,заходишь обратно в детскую(где недавно всё работало),включаешь свет,а он с задержкой,будто в настройках самой меги нет графы сервер ,т.е. работает по настройкам по-умолчанию,хотя в самой МЕГИ смотрю-все настройки на месте,при этом на сцене Мажора тоже ничего не происходит,он её не видит(в X-ray тоже тишина,все таймеры,к примеру,остаются на старых значениях и не обнуляются, и не прибавляются).Пока туда-сюда,смотришь,а информеры на сцены от другой меги уже нули по температуре и влажности показывают....Лечится всё только передёргиванием питания устройств либо перезагрузкой сервера(заодно и компьютера).Меги работали через простенький неуправляемый коммутатор,а он в свою очередь в домашний Wi-Fi роутер Zyxel ,связь с компом по Wi-Fi.Сделал меги напрямую в роутер - ситуация не меняется.Заметил,что ,убрав из таймера скрипт,отвечающий за пятитиминутный пинг всех мег "по температуре" от Bagir,день работают нормально,потом снова начинют отваливаться.Замена на пинг через "Устройства Онлайн" тоже не меняет ситуации.3 меги запитаны от одного источника ,2-от другого,т.е. неудобно "тушить" пол-квартиры ,особенно вечером,не говоря о том,что будет,если все 5 посадить на один источник. Меги все обновлены до последней версии с сайта ab-log.ru,компьютер(MajorDoMo установлен) на Windows 10. Заранее СПАСИБО!!!
-
- Сообщения: 366
- Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 4:11 pm
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Re: Подключение контроллера MegaD-328
У меня тоже самое иногда бывает (проблема не решена), нашел причину, похоже идут наводки на локальную сеть от мощных устройств, в моем случаи стерильная машинка, после ее работы происходят тормоза или не отвечает магад.rtroyakov писал(а):Подскажите,в чём кроется проблема?У меня "железо" - это MegaD работает в связке с MajorDomo.Так вот у меня 5 МЕГ,и систематически,по несколько раз на дню,случается такая штука:МЕГА будто "подвисает","вываливается" из сетки,причём поочерёдно и все 5 без исключения.Ходишь ,например,в детской,возвращаешься на кухню,хлоп,а свет уже по датчику не включается.Передёрнешь по питанию-начинает работать,заходишь обратно в детскую(где недавно всё работало),включаешь свет,а он с задержкой,будто в настройках самой меги нет графы сервер ,т.е. работает по настройкам по-умолчанию,хотя в самой МЕГИ смотрю-все настройки на месте,при этом на сцене Мажора тоже ничего не происходит,он её не видит(в X-ray тоже тишина,все таймеры,к примеру,остаются на старых значениях и не обнуляются, и не прибавляются).Пока туда-сюда,смотришь,а информеры на сцены от другой меги уже нули по температуре и влажности показывают....Лечится всё только передёргиванием питания устройств либо перезагрузкой сервера(заодно и компьютера).Меги работали через простенький неуправляемый коммутатор,а он в свою очередь в домашний Wi-Fi роутер Zyxel ,связь с компом по Wi-Fi.Сделал меги напрямую в роутер - ситуация не меняется.Заметил,что ,убрав из таймера скрипт,отвечающий за пятитиминутный пинг всех мег "по температуре" от Bagir,день работают нормально,потом снова начинют отваливаться.Замена на пинг через "Устройства Онлайн" тоже не меняет ситуации.3 меги запитаны от одного источника ,2-от другого,т.е. неудобно "тушить" пол-квартиры ,особенно вечером,не говоря о том,что будет,если все 5 посадить на один источник. Меги все обновлены до последней версии с сайта ab-log.ru,компьютер(MajorDoMo установлен) на Windows 10. Заранее СПАСИБО!!!